Istotnym aspektem każdej sieci instalacyjnej jest zabezpieczenie jej przed utratą zasilania, którego brak w zależności od aplikacji może przynieś bardzo negatywne konsekwencje. W związku z tym faktem zasilacz buforowy staje się niezwykle ważnym elementem każdej sieci instalacyjnej. Jego głównym zadaniem jest podtrzymanie zasilania w przypadku, gdy zaniknie zasilanie sieciowe. Za jego sprawą w każdych warunkach jest stabilnie utrzymany wymagany dopływ prądu, co oznacza, że umożliwia nieprzerwaną pracę wszystkich podpiętych pod daną sieć urządzeń.
Zasilacze buforowe ADELSYSTEM
W dzisiejszym artykule skupimy się podstawowych informacjach dot. zasilaczy buforowych włoskiego producenta ADELSYSTEM na przykładzie serii CBI.
Zasilacze serii CBI to rodzina sterowanych mikroprocesorowo zasilaczy DC-UPS. Posiadają możliwość pełnej optymalizacji, kontroli ładowania i rozładowywania. Umożliwia to znaczne zwiększenie żywotności baterii, a ciągły jej monitoring zmniejsza ryzyko uszkodzenia oraz pozwala na bezpieczną pracę nawet w przypadku pracy ciągłej.
Warto wiedzieć:
Zasilacz buforowy to inaczej zasilacz DC-UPS lub zasilacz bezprzerwowy.
Jest to zasilacz, który dzięki podłączeniu do akumulatorów po odłączeniu lub awarii sieci jest w stanie dalej działać i dostarczać swoją nominalną moc do odbiornika.
Cztery podstawowe funkcje zasilacza buforowego
- ładowarka akumulatorów,
- zasilacz impulsowy prądu stałego,
- system bezprzerwowego zasilania,
- ochrona baterii.
Urządzenia standardowo przeznaczone są do podłączenia do prądu o napięciu zakresach od 90 - 264 V, 120 - 230 V oraz 90 - 305 V.
Informacje techniczne o zasilaczach buforowych ADELSYSTEM
Informacje techniczne:
- CBI – to sterowalne mikroprocesowo zasilacze buforowe DC-UPS, montowane na szynę DIN,
- zasilacze przystosowane są do pracy z różnymi typami baterii: ołowiowo-kwasowymi, żelowymi oraz opcjonalnie z niklowo-kadmowymi,
- zakres parametrów: napięcie 12 – 24 – 48 V DC, moc: 36 - 480 W , prąd od 3 A do 35 A,
- zasilacz buforowy na wyjściu ma zaciski do odbiornika i do akumulatorów.
Tryby działania:
- Zasilacz pobiera napięcie z sieci.
- W serii CBI jest wersja oznaczona symbole A/S – oznacza to start z baterii.
- W przypadku połączenia zasilacza z modułem bateryjnym drugie wyjście pozostaje niezależne, do użytku.
- Warto wspomnieć o modelu CBI1224280A, który ma napięcie wybieralne w przedziale 12 - 24 V DC przy prądzie 10 A.
- Zasilacze serii CBI są odporne na wahania oraz spadki napięć.
Typy sprawdzeń diagnostycznych:
- Sprawdzenie przypadkowych rozłączeń baterii,
- niepodłączona bateria,
- test jakości połączenia co 20 sekund,
- sprawdzenie, czy połączenie bateryjne jest poprawne,
- wewnętrzne przerwanie obwodu w baterii lub zasiarczenie: co każde 220 min test wewnętrznej impedancji w trybie ładowania trickle,
- odwrotna polaryzacja, automatyczna ochrona,
- test prawidłowego napięcia zabezpiecza przed użyciem nieprawidłowej baterii, która posiada zbyt duże lub zbyt małe napięcie nominalne,
- określenie końca ładowania: End of Charge check, gdy urządzenie określi, że bateria została w pełni naładowana, wówczas automatycznie tryb ładowania zostaje zmieniony na trickle – lekkie doładowywanie utrzymujące baterie w stanie pełnego naładowania,
- sprawdzenie, czy wewnątrz baterii nie występuje zwarcie, dzięki specjalnemu algorytmowi urządzenie potrafi rozpoznać zwarcie na celi wewnątrz akumulatora. Test przeprowadzany jest trybie ładowania trickle co 2h.
Zabezpieczenia zasilacza
- Na wejściu - pierwotne: zakres napięcia wejściowego: 90 – 305 V AC,
- na wyjściu – wtórne: zakres napięcia wyjściowego 12 – 24 – 48 V DC,
- bateria i obciążenie: urządzenie jest elektrycznie zabezpieczone przeciw zwarciu i przeciążeniu,
- błędna polaryzacja: automatyczne zabezpieczenie przeciw podłączeniu błędnej polaryzacji baterii,
- przeciążenie: jednostka limituje wyjściowy prąd zgodnie podanymi w karcie katalogowej wartościami,
- głębokie rozładowanie: nie możliwe. Jednostka wyłącza się, gdy bateria osiągnie minimalny poziom napięcia.
Budowa zasilaczy buforowych ADELSYSTEM
Zasilacze buforowe ADELSYSTEM wyróżniają się odporną konstrukcją i łatwą instalacją. Wszystkie jednostki posiadają obudowę aluminiową. Wyposażone są w szybki kompaktowy klips do szyny DIN i posiadają stopień ochrony IP20.
Zasilacz + akumulator jako zestaw DC-UPC
Zasilacze buforowe serii CBI priorytetowo dbają o to, aby akumulator był w pełni naładowany.
Do zasilaczy serii CBI należy podłączyć zewnętrzną baterie o pojemnościach 1,3 Ah, 7 Ah, 9 Ah, 12 Ah , 18 Ah, 20 Ah, 22 Ah, 26 Ah, 28 Ah. Bateria może stać swobodnie na podłożu w szafie lub zawieszona na DIN. W tym celu można skorzystać z gotowych modułu bateryjny, które również mamy swojej ofercie.
Zasilacz dodatkowo co 4 godziny wykonuje autotest akumulatora poprzez wysyłanie impulsów, które badają rezystancję wewnętrzną akumulatora. Jak okaże się, że rezystancja jest wysoka to zasilacz poprzez diodę sygnalizacyjną oraz wyjście przekaźnikowe poinformuje o potrzebie wymiany baterii. W ten sam sposób zasilacz buforowy informował będzie o rozładowanym akumulatorze.
Ciekawostka
Po podłączeniu do złącza RJ45 ( złącze Aux ) czujnika RJTEMP potrafi regulować napięcie ładowania uwzględniając temperaturę na baterii. Czujnik musi być przymocowany do baterii, najlepiej z boku akumulatora.
W przypadku zwiększonego zapotrzebowania mocy zasilacz w razie potrzeby przestanie ładować akumulator, a w razie potrzeby zacznie pobierać energie. W ten sposób może podwoić swoją moc w celu zachowania ciągłości zasilania na czas taki, na jaki pozwala pojemność podłączonego akumulatora. By zwiększyć moc możemy zastosować połączenie równoległe zgodnie z poniższym schematem:
W zależności od stopnia rozładowania zasilacz zastosuje jeden z trzech trybów ładowania:
- Tryb Recovery – zapewnia ładowanie głęboko rozładowanego akumulatora
- Tryb Boost – tryb ładowania rozładowanego akumulatora
- Tryb Trickle – Float – tryb doładowujący, utrzymuje naładowany akumulator w stanie naładowania.
Zastosowanie zasilaczy buforowych
Zasilacze buforowe firmy ADELSYSTEM posiadają szerokie zastosowanie:
- jako UPSy niskiego napięcia w aplikacjach przemysłowych, zasilanie pomocnicze,
- aplikacje security, alarmy, ewakuacja akustyczna,
- w stacjach wodociągowych, obiektach hydrologicznych,
- w zdalnych stacjach pomiarowych,
- w systemach pożarowych oraz ochronie przeciwpożarowej,
- w telekomunikacja,
- w szpitalu,
- w aplikacjach kolejowych, transporcie,
- budowa maszyn przemysłowych,
- energia odnawialna.
Podsumowanie
Każda instalacja elektryczna jest inna, dodatkowo przystosowana pod konkretne wymogi związane z daną aplikacją. Niemal każda aplikacja posiada indywidualne parametry, które mają osiągać zamierzone cele związane z całym układem sieci instalacyjnej. Również środowisko, w którym funkcjonuje dana sieć diametralnie różni się od siebie w zależności od danych parametrów, potrzeb oraz wymagań i zabezpieczeń. Wszystko po to by zapewnić odpowiednią, nieprzerwaną pracę setek podpiętych urządzeń.
Chcąc zapewnić odpowiednie, długofalowe rozwiązania pozwalające zabezpieczyć sieci instalacyjne, wybierz bezkompromisowe produkty firmy ADELSYSTEM, które spełniają wszystkie potrzeby związane z wysoką jakością oraz niezawodnością pracy sieci. Seria CBI DC-UPS.